zusätzlicher Transistorausgang
14-05-2018, 20:34
Beitrag: #1
zusätzlicher Transistorausgang
Hallo ich bin neu hier im Forum

und habe gleich eine frage an die Fachleute,

ich habe eine Terxon M, an der ich ein PSTN Wählgerät angeschlossen
habe.
Nun dass Problem:
ich habe den Ausgang Nr:6 als Sabotagealarm programmiert,
wenn ich jetzt einen Sabotagealarm auslöse, tut sich am wählgerät
nichts,
wenn ich den Ausgang aber probeweise als Batteriefehler programmiere und den Akku abklemme, schaltet der Ausgang korrekt
und dass wählgerät macht was es soll.
Aber eben als Sabotagealarm tut sich nichts,
die Melder sind in DEOL verdrahtet, ich habe schon folgendes probiert:
Liniensabotage, Sabotage Deckel und Sabotage Sirene, aber wie
gesagt der Ausgang reagiert nicht, auch wenn ich einen anderen Ausgang programmiere als Sabo. tut sich nichts.

Bitte helft mir, muss vielleicht eine bestimmte Einstellung gemacht werden, oder funktioniert die Funktion in DEOL nicht?

Danke im Vorraus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-05-2018, 06:15
Beitrag: #2
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Hallo
Meldet die Zentrale zumindest den Sabotagealarm am Display und Summer vom Bedienteil oder wird überhaupt kein Sabotagealarm gemeldet?
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-05-2018, 08:01
Beitrag: #3
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Danke für die schnelle antwort

doch
die Anlage meldet den Sabotagealarm bei Sirenensabotage geht sogar die sirene los und im

Display steht auch sabotage sirene oder sabotage Z... aber der ausgang will nicht schalten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-05-2018, 08:58
Beitrag: #4
RE: zusätzlicher Transistorausgang
siehe hier, vorallem Beitrag#3:
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-M...otagealarm
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-05-2018, 18:55
Beitrag: #5
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Herzlichen Dank,

dass war´s ich habe die entsprechenden Einstellungen vorgenommen,

jetzt funktioniert es wie es soll.

Danke Sektionschef
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 2.046 10-09-2017 11:46
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Partitioniertes System Aktiv 1, 2 auf Transistorausgang jm_MX 10 6.459 18-01-2016 14:04
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzlicher Lautsprecher secure 9 7.702 27-08-2014 07:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  zusätzlicher Schaltausgang schaltet nicht Terxon M Vogels 11 12.648 06-10-2013 20:38
Letzter Beitrag: Vogels



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste