Störung: Gehäuse offen, obwohl geschlossen
|
03-06-2018, 15:22
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Störung: Gehäuse offen, obwohl geschlossen
Hallo,
ich kann den Errichtermodus nicht verlassen, da eine Störung vorliegt: "Gehäuse offen" Gehäusekontakt der Zentrale ist aber geschlossen, jedenfalls höre ich es klicken, wenn ich das Gehäuse schließe. Übersehe ich etwas? Danke schon vorab! |
|||
03-06-2018, 17:57
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Störung: Gehäuse offen, obwohl geschlossen
Wandkontakt auch ok?
|
|||
03-06-2018, 19:22
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Störung: Gehäuse offen, obwohl geschlossen
Genau das war es......... VIELEN DANK!
Wegen "Gehäuse offen" hatte ich das ausgeschlossen und befürchtet, dass der Gehäusekontakt defekt ist. Merci! Geht jetzt... :-) |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste