Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
12-06-2018, 05:52
Beitrag: #1
Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Guten Tag,
bereits ein halbes Jahr nach Installation erhielten wir mehrfach eine Akkustörung bei der Sirene OAS-RE.
Daraufhin wurde diese ausgetauscht, der Fehler trat aber erneut auf.
Auch eine Aktualisierung der Software in der Zentrale half nicht.
Gibt es hier im Forum Erfahrung damit, oder Tipps, wie dieses zu lösen sein könnte?
Vielen Dank!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-06-2018, 08:34
Beitrag: #2
RE: Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Moin!

Hört sich an, als wenn der Akku sich langsam selbst entläd.
Liegt am Eingang 3 eine Ladespannung von +12 V an?

Gruß, sudwind
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-06-2018, 08:43
Beitrag: #3
RE: Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Guten Morgen,
grundsätzlich ist der Anschluss verbunden.(Da ich nur Kunde/Anwender bin, kann ich nicht hochklettern und nachmessen, ob wirklich exakt 12V ankommen).
Allerdings ist es möglich, den Fehler am Bedienteil zu quittieren und die Anlage zurückzusetzen, danach tritt der Fehler für ein paar Wochen nicht mehr auf.
Viele Grüße!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-06-2018, 19:11
Beitrag: #4
RE: Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Sorry falsche Thema
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-06-2018, 18:38
Beitrag: #5
RE: Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Die Firmware der Anlage sollte auf letztstand gebracht werden, dann ist es möglich eine mindestdauer für Meldegruppen festzulegen, zb. muss dann die akkustörung 6h dauerhaft vorhanden sein um sie auch tatsächlich zu alarmieren, die schwankungen in den akkuspannungen treten möglicherweise durch temperaturschwankungen auf (lt. Auskunft Telenot)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 17.088 29-05-2020 13:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Akkustörung - Akustische Meldung abstellen fischman 3 4.332 03-04-2020 14:40
Letzter Beitrag: 5624
  Telenot OAS-R kein Blinklicht Daki67 3 2.875 29-12-2018 20:40
Letzter Beitrag: megagramm
  OAS-R mit 4Adern anschließen basti76nie 4 4.230 23-10-2016 06:23
Letzter Beitrag: basti76nie
  OAS - DK löst nicht aus coda 8 5.930 06-09-2016 20:48
Letzter Beitrag: coda
  akkustörung zentrale philipp2000 6 12.558 19-11-2013 18:56
Letzter Beitrag: 5624