Scharfschalten mit Türkontakt
|
06-07-2021, 13:45
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Scharfschalten mit Türkontakt
Es gab bereits ein ähnliches Thema, das aber meine Frage nicht exakt beantwortet.
Folgende Aufgabenstellung: Mit einem Türkontakt überwache ich die Schließbewegung eines Zusatzriegels an der Wohnungstür. Wird dieser abgeschlossen, öffnet der Türkontakt (weil der Magnet vom Sender weggeführt wird). Dies soll das Scharfschalten (Full Arm) der Anlage triggern. Beim Heimkommen, wenn der Zusatzriegel per Schloss geöffnet wird, soll die Anlage natürlich NICHT automatisch unscharf schalten. Dies soll nur über die App geschehen können. Demnach scheidet die Funktion SET/UNSET aus. Ich habe nun in der Sensoreinstellung des Türkontakts bei "Hausautomationsbefehl (öffnen)" ein "Sensorevent 1" eingetragen. Dieses definiere ich unter "Automation - Regeln" wie folgt: Bedingung: Durch Sensor ausgelöste Aktion - Area 1 - Sensorevent 1 - Immer Zeitplan: Immer Aktion 1: Modus - Area 1 - Full Arm Diese Regel habe ich dem aktiven Profil zugeordnet. Grüner Haken, so weit, so gut. Beim Abschließen des Zusatzriegels öffnet der Türkontakt und die Anlage schaltet scharf. GUT! Ich kann jetzt von außen (beim Heimkommen) per App unscharf schalten. GUT! ABER: Beim Aufschließen des Zusatzriegels schaltet die Anlage wieder scharf. Wo liegt der Fehler? Ich dachte, indem ich "Hausautomationsbefehl (öffnen)" auswähle, würde der Befehl nur bei der Statusänderung ÖFFNEN abgesetzt. Scheinbar passiert das aber auch bei SCHLIESSEN. System ist eine XT1 Plus, FW HPGW-G1 0.0.3.4A. |
|||
06-07-2021, 16:56
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Scharfschalten mit Türkontakt
Probier mal als Bedingung
Türkontakt -> XY -> Offen, Zeitplan Immer, Aktion Modus Area 1 Full Arm statt Sensorevent. Wobei das darüber aber eiglt. auch gehen müsste. Evtl. wird der Magnetkontakt beim Riegel öffnen aber auch kurzzeitig geöffnet, dann ist es eher ein konstruktives Problem. Kannst du ja über die Logbucheinträge herausfinden. |
|||
06-07-2021, 18:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Scharfschalten mit Türkontakt
Vielen Dank für den Tipp. Es war tatsächlich ein mechanisches Problem. Beim Entriegeln ruckelte die Stange beim Drehen des Schlüssels sehr reproduzierbar, so dass der Kontakt kurz schloss, öffnete und wieder schloss. Habe den Magneten 1 cm verschoben, jetzt klappt es.
Die in meinem obigen Beitrag beschriebene Vorgehensweise mit Sensorevent, das mit "Hausautomationsbefehl (öffnen)" ausgelöst wird, funktioniert jetzt einwandfrei. Danke noch einmal für´s Mitdenken! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste