MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
22-04-2013, 13:38
Beitrag: #1
MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
Hallo, ich habe Probleme mit meiner MB100.10 (16.07). Nach einem Reset fährt sie MB nicht mehr hoch, sie kommt nicht über die Anzeige der Firmware hinaus un läuft in eine Sammelstörung. Was kann ich tun? Die Firmware 16.07 habe ich nicht Vorort, ich habe evtl. die 16.02 (EM100_01V1602.fdl) auf einer Winfem Advanced 16.05 CD, Vorhanden ist auch ein USB (BUS2) Box. Kann jemand helfen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-04-2013, 17:47
Beitrag: #2
RE: MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
Hallo,
die DIP- Schalter stehen korrekt? (1,2,4 off, 3on)

Ansonsten mal den Time-Keeper Baustein ziehen, danach ist die gesamte Programmierung weg, der Alarmzähler nimmt einen willkürlichen Wert an,
Der Time Keeper ist unter der Reset- Taste und der Druckerschnittstelle etwa mittig.
VORSICHTIG!! Der Chip ist gesockelt. Ist aber ziemlich fest.
Für ein Firmwareupdate brauchst du ein Nullmodemkabel.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
13-05-2013, 09:01
Beitrag: #3
RE: MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
Moin, Moin,

VIELEN DANK elektrickser für die schnell informative Antwort.

War vermutlich eher ein Problem der defekten ProjektDB in der Anlage. Konnte mit Win7 und Serial -USB/Bus2 geht nur unter XP (?)- dann eine neues leeres Projekt einspielen, scheinbar ok.
Ausser, dass ich immer nur ein BUS2 LCD-Bedienteil betreiben kann, mit 2-3 macht die Anlage stress (Sabotage, nicht bedienbar o. extrem langsam). Vorher mit MB 100 V8.x alles ok.
Hier muss ich wohl noch ein bissl forschen ...

Nochmal DANKE
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-05-2013, 09:31
Beitrag: #4
RE: MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
Hallo DJSchwing,

ist zwar jetzt schon etwas länger her, aber hast du das Problem mit mehreren Bedienteilen mittlerweile in den Griff bekommen???
An eine eindeutige Adressierung der Bedienteile auf dem Bus-2 hast du geachtet (nicht Adresse 0 vergeben)?

MfG
Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-07-2013, 19:34
Beitrag: #5
RE: MB100.1 V 16.07 startet nicht über Firmware hinaus
Hallo,

das Problem tritt teilweise auch auf, wenn mehrmals/doppelt eine BUS2 Adresse vergeben wurde.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.148 19-07-2020 13:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.220 26-06-2020 11:07
Letzter Beitrag: 5624
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.509 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.072 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 3.559 25-06-2020 09:07
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom lolaxgmxde 10 7.952 08-06-2020 21:21
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 stefen214 1 2.965 17-03-2020 14:56
Letzter Beitrag: peteralarm
  Honeywell MB100 stefen214 21 14.493 05-02-2020 18:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  2 MG Auslösung an MB100 Privateruser 6 4.673 11-12-2019 05:57
Letzter Beitrag: Privateruser
  561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden easyhoo 6 5.575 20-06-2019 08:38
Letzter Beitrag: Jaguar



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste