Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät
|
11-08-2013, 23:54
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät
Hallo
Ich habe folgendes Problem,ich möchte mit meiner Terxon-SX die alarmzonen cct1-cct4 den zusätzliche Transistorausgänge 1-4 zuordnen damit die Eingänge A B C D von meinem GSM-Modem einzelnd angesprochen werden. Zurzeit ist es so das egal welcher Eingang der alarmzentrale ausgelöst wird spricht immer Ausgang 1 an wenn alle Ausgänge konfiguriert sind dann alle egal bei welchem ausgelöstem Melder. Kann mir jemand dabei helfen. Mfg Tequila |
|||
12-08-2013, 13:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät
Hi,
Du kannst bei der Terxon SX für die Ausgänge (egal welcher) keine Unterscheidung des alarmauslösenden Bereiches (der Zone) programmieren. Grüße ToWo |
|||
13-08-2013, 22:33
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät
Danke
Habe mir eine Schaltung gebaut bekomme nun alle Zonen per sprachtext gemeldet |
|||
19-09-2013, 22:54
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon-SX Zusätzliche Transistorausgänge/Wählgerät | |||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste