Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
|
29-12-2019, 13:30
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
Hallo
Sabotagealarm wird (vorallem) auch dann ausgelöst, wenn die Schleife offen ist. Vielleicht hat dein Problem gar nichts mit dem Unterschreiten des Schleifenwiderstands zu tun sondern es gab wo einen schlechten Kontakt und die Schleife war offen? Ich entnehme deiner Beschreibung, dass du die 800Ohm nur dann mißt, wenn du die Schleife mit dem Eingang der Zentrale verbindest, richtig? Dann können die 800Ohm durchaus OK sein denn dann wirkt der Ausgangswiderstand der Zentrale in die Messung mit ein. Ich würde Zone4 erst einmal dahin untersuchen, ob dort die Zone wegen eines schlechten Kontakts/Kabelbruch etc. u.U. kurzzeitig offen war. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|