Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
|
02-10-2020, 09:08
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
(02-10-2020 06:31)Vogels schrieb: Bei größeren Anlagen ist es trotz Zonenerweiterung keine Alternative, jedem Melder eine einzelne Zone zuzuweisen. Da muss ich dir allerdings widersprechen. Gerade bei gößeren oder großen Anlagen ist es sehr wichtig und auch unumgänglich jedem Melder eine eigene Meldegruppe (bei richtigen Anlagen sind das Meldegruppen, keine Zonen) zuzuweisen. Stell dir nur eine Schule vor, ich habe mehrere solcher Anlagen gebaut, da hat ein Klassenzimmer VdS Klasse C mit 6 Fenstern und 2 Bewegungsmeldern schon 20 Meldegruppen. Wie wolltest du da noch etwas zuordnen können, wenn nicht jeder einzelne Melder eine eigene Meldegruppe hat? Das wäre im Alarmfall und erst recht bei einer Störung ein fast hoffnungsloses Unterfangen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|