Thermo- und Rauchmelder (RM1100 & RM1000) in einer Meldelinie mischen
|
26-08-2013, 07:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Thermo- und Rauchmelder (RM1100 & RM1000) in einer Meldelinie mischen
Hallo,
habe da mal von "Aussen" draufgeschaut, ohne die Melder selber zu kennen. In deiner Zeichnung hast du alle Alarmanschlüsse (6 + 4) parallel geschaltet. Damit kann ein Alarm nur ausgelöst werden, wenn alle Melder gleichzeitig aktiv werden. Wird einer nicht ausgelöst, dann schließt er weiterhin den Alarmkontakt und nichts passiert. In der zweiten Abbildung ist es richtig. Hier werden die Alarmkontakte in Serie geschaltet, so kann jeder Melder die Meldelinie unterbrechen. Ich denke es spricht nichts dagegen, die Melder zu kombinieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|