Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
|
01-02-2015, 15:14
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Information an BT über x-Minuten verletzte Linie
Hmm, soviel zur Theorie.
Wenn die Maximalzeiten da wirklich so kurz sind gibt es prinzipiell erstmal 2 Ansätze. Man macht irgendwas was Verletzungszeit und Counter multipliziert(dann kommt man auf 15*255sek) oder man nutzt die Tatsache, dass ma bei Ausgängen lange Schaltzeiten angeben kann. Letzteres scheint mir zielfuhrender, aber über eine Lösung muss ich länger nachdenken. Vielleicht ungefähr so: zwei virtuelle Ausgänge von denen einer(A) den aktuellen status der linie abbildet und der andere(B) bei Verletzung getriggert wird und dann für 30min den Ausgang schaltet(quasi ein langer Timer). Danach muss man dann eine Logikvetnupfung machen die sagt: Ausgang A aktiv(logisch gesehen noch aktiv) und B nicht aktiv(logisch gesehen nicht mehr aktiv). Irgendwie in der Richtung würde ich mal rumprobieren. |
|||
|