EMA für eine Lagerhalle
|
12-04-2016, 21:32
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: EMA für eine Lagerhalle
Ich würde in einer Lagerhalle keine Funktechnik mehr installieren, weder Jablotron noch Daitem noch Telenot. Das haben wir schon ein paar Mal durchgezogen und es hat später immer irgendwie Stress gegeben. Aufgrund der in Lagerhallen befindlichen variablen Güter ist die Funksituation ganz schwer einzuschätzen. Mal steht ein Gabelstabler in der Funkstrecke Bedienteil-Zentrale, dann werden tonnenweise Konservendosen in der Halle bis unter die Decke gestapelt oder es wird nachträglich eine ganze Reihe Stahlregale mit Getriebeteilen aufgebaut. Das sind jetzt nur Beispiele aufgrund von Erfahrungen mit Lagerhallen. In allen Fällen war weder der Kunde noch der Errichter mit der Anlage wirklich glücklich. Und jetzt noch einen oben drauf: Wir haben um dann ganz sicher zu gehen für eine Halle Telenot kommen lassen weil der Kunde ausdrücklich Funk wünschte. Telenot hat daraufhin Vormessungen gemacht und dann eine Projektierung für eine Complex mit Funkerweiterung erstellt. Das ging ungefähr 4 Wochen gut und seit dem meldet die Zentrale eine Funkstörung nach der anderen weil neue und andere Sachen in die Halle eingebracht wurden. Deshalb hier meine klare Ansage: Lagerhalle und Funk - ohne mich.
|
|||
|