Esser Rauchmelder an Syntony
|
27-04-2016, 23:16
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Esser Rauchmelder an Syntony
Der Abus RM1000 wurde schon genannt, ebenso wie der Telenot CT 3005. Letzterer benötigt aber den Relais-Sockel (müsste DRB400 heißen). Mit dem Standardsockel geht es nicht. Es können aber mehrere Rauchmelder mit dem Standardsockel mit dem Relais-Sockel verbunden werden. Fehlt nur die Einzelidentifizierung.
In die Sintony 420 und 340 kann ein LSN-Gateway gebaut werden, eventuell kann man (bestimmte) LSN-Rauchmelder einlernen. Soweit ich weiß, soll es im LSN aber eine Meldersperre geben (Einbruch nicht an BMA). Hierzu kann ich aber nix sagen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Esser Rauchmelder an Syntony - Jacky240105 - 27-04-2016, 10:46
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - Time_to_wonder - 27-04-2016, 10:58
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - Jacky240105 - 27-04-2016, 11:03
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - Time_to_wonder - 27-04-2016, 11:44
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - Zetfas1000 - 27-04-2016, 20:53
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - funkistnichtalles - 27-04-2016, 22:23
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - 5624 - 27-04-2016 23:16
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - Jacky240105 - 28-04-2016, 06:53
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - funkistnichtalles - 28-04-2016, 06:57
RE: Esser Rauchmelder an Syntony - 5er-Spaß - 30-04-2016, 20:29
|