GTW-20 ELV an Terxon SX
|
26-07-2016, 12:50
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: GTW-20 ELV an Terxon SX
Hallo
In der GTW-20 Beschreibung habe ich diesen Satz gefunden: "An TRG1/2 können positive Schaltspannungen (+12 V), an TRG3/4 negative Schaltspannungen (-12 V, z.B. Open Collector-Schaltausgänge) angelegt werden." Die Transistorausgänge der SX machen in der Grundeinstellung das umgekehrte, sie schalten von 12V auf 0V. Man kann zwar die SX umprogrammieren, sodass die Transistorausgänge invertiert arbeiten, also von 0V auf 12V schalten, allerdings geht das nur für alle Transistorausgänge gleichzeitig und dann würden deine LEDs nicht mehr richtig schalten. Abhilfen wären: - Du verwendest statt TRG1/2 die Eingänge TRG3/4 wobei TRG4 scheinbar eine Sonderfunktion hat, indem er bei beiden Signalwechsel(0V auf 12V und 12V auf 0V) je eine SMS aussendet, aber keinen Sprachruf ausführen kann. - Du schliesst Relais an die Transistorausgänge und diese schalten dann 12V an TRG1/2. - Du invertierst die Transistorsignale der SX mit einer kleinen Minischaltung mit je einem Transistor und 2 Widerständen(siehe zb. hier http://www.elektronik-kompendium.de/site...08031.htm, 2te Schaltung von oben). mfg Sektionschef |
|||
|