Bussystem für Alarmkontakte
|
23-03-2017, 17:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bussystem für Alarmkontakte
Mir ist jetzt spontan kein Bus-System aus der Sicherheitstechnik bekannt, welches mehr als vier Drähte benötigt.
BUS1 (Telenot, Honeywell) mindestens drei Adern, ideal sind vier BUS2 (Honeywell) mindestens drei Adern, ideal wären sechs (fünf und sechs wären eine zweite Spannungsversorgung) com2bus (Telenot) mindestens vier Adern E-Bus (Siemens bzw. Vanderbilt) vier Adern X-Bus (Siemens bzw. Vanderbilt) vier Adern LSN (Siemens, Bosch, Zettler) zwei Adern, ideal wären vier Telenot und Honeywell kommen in dem Bereich am ehesten mit deinen Anforderungen zurecht. Die Telenot Complex 400H kommt schon werkseitig mit etlichen Ausgängen, die zwar teilweise über Erweiterungsplatinen erreichbar gemacht werden müssen, aber nicht mal ansatzweise soviel kosten, wie Ausgangserweiterungen für die Bus-Systeme. Mit der Hauptplatine und zwei Erweiterungsplatinen kommst du auf 22 Transistorausgänge und drei Relais. Das kann aber noch massiv erweitert werden. |
|||
|