Terxon MX löst keinen Alarm aus
|
29-07-2017, 21:13
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus
> Wenn im Handbuch dort von "Aktiv 1-4" die Rede ist, worum handelt es sich dabei genau?
Code 170 - um die Möglichkeit 4 verschiedene Schaltverhalten (aktiv 1 bis 4) der 3 + 8 Ausgängen bei Aktiv und ebenso 4 (de-aktiv 1 bis 4) bei De-aktiv zu definieren. Hierbei ist der Wert 00 = Dauerkontakt und 01 bis 12 ein Impuls in Sekunden. Code 171 ordnet dann Aktiv einem Teilbereich oder einer Partition zu. Äquivalent dann 172 für De-aktiv. > Eigentlich eine logische Lösung, die sich aber aufgrund der umständlichen Formulierung und schlechten Strukturierung im Handbuch - zumindest bei mir war es so - nicht sofort erschließt. Willkommen im Club der mühsam Lernenden bei der Terxon Familie. Da muß man leider durch, sofern man nicht die Möglichkeit hatte bei Abus eine Schulung zu buchen. Viele Abhängigkeiten der Codes in der Firmware erschließen sich mit der verfügbaren Dokumentation leider nicht gleich; denn die Designer haben da schon einiges reingepackt. Mit diesen Aktiv und De-aktiv und zusätzlichen Ausgängen hatte ich am Anfang der Installation meiner MX Partitionen B bis D nur durch setzen der 'A' aktiviert. Dafür gingen leider diverse kostbare Ausgänge verloren. Seit einigen Jahren macht das bei mir eine zusätzliche Platine. Nur Mut & Gruß Manfred |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste