> Wenn im Handbuch dort von "Aktiv 1-4" die Rede ist, worum handelt es sich dabei genau?

Code 170 - um die Möglichkeit 4 verschiedene Schaltverhalten (aktiv 1 bis 4) der 3 + 8 Ausgängen bei Aktiv und ebenso 4 (de-aktiv 1 bis 4) bei De-aktiv zu definieren. Hierbei ist der Wert 00 = Dauerkontakt und 01 bis 12 ein Impuls in Sekunden.

Code 171 ordnet dann Aktiv einem Teilbereich oder einer Partition zu. Äquivalent dann 172 für De-aktiv.

> Eigentlich eine logische Lösung, die sich aber aufgrund der umständlichen Formulierung und schlechten Strukturierung im Handbuch - zumindest bei mir war es so - nicht sofort erschließt.

Willkommen im Club der mühsam Lernenden bei der Terxon Familie. Da muß man leider durch, sofern man nicht die Möglichkeit hatte bei Abus eine Schulung zu buchen. Viele Abhängigkeiten der Codes in der Firmware erschließen sich mit der verfügbaren Dokumentation leider nicht gleich; denn die Designer haben da schon einiges reingepackt.

Mit diesen Aktiv und De-aktiv und zusätzlichen Ausgängen hatte ich am Anfang der Installation meiner MX Partitionen B bis D nur durch setzen der 'A' aktiviert. Dafür gingen leider diverse kostbare Ausgänge verloren. Seit einigen Jahren macht das bei mir eine zusätzliche Platine.
Nur Mut & Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX löst keinen Alarm aus - Manfredo - 29-07-2017 21:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sicherung F2 BAT löst aus Werner42 13 2.676 16-04-2023 09:43
Letzter Beitrag: Werner42
  AZ4140 löst Bat-Sicherung aus Rogator 14 5.092 12-12-2020 18:25
Letzter Beitrag: Rogator
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.524 14-10-2020 17:57
Letzter Beitrag: megagramm
  MX löst großes Alarm aus und lässt sich nicht ausschalten Herr Antje 5 4.236 23-03-2020 07:20
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 4.018 30-09-2019 19:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX löst Alarm aus im ausgeschaltetem Zustand Gregor 10 7 5.744 03-09-2018 06:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Innensirene löst im Alarmfall nicht aus sixxty 6 4.781 07-09-2016 11:16
Letzter Beitrag: sixxty
mad SG 1650 Sirene macht keinen Ton Lüne 12 6.360 04-09-2016 19:51
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 7.384 13-03-2016 17:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder lösen keinen Alarm aus (Terxon MX) RocketMan 18 10.605 07-02-2016 16:36
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste