Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge?
|
14-12-2017, 07:42
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge?
Zu 1: Grob gesagt, ja. Genauer gesagt, du kannst bei der Integra-128 die 16 physischen Linien abziehen. Dann hast du maximal 112 freie Linien die du über Funk und/oder virtuell nutzen könntest, das Gleiche bei den Ausgängen wie bei dir schon erwähnt. Was dann in der Regel 3 ACU's sind/wären im Vollausbau. Denk daran, maximal 48 Funkmelder pro ACU (abhängig vom Typ des Melders den du verwendest, ob er eine oder mehrere Linien belegt)
Du hättest aber auch die Möglichkeit bis zu 14x ACU-Transceiver in dein System einzuschleifen. Da jeder ACU belegt mindestens 8 Meldelinien aber ich bezweifel dass du das vor, bzw. nötig, hast. Zu 2: Richtig, keine eigenen Linien, sondern die Meldelinie jedes Melders selbst muss einzeln eingestellt werden. Was aber kein Problem ist, dauert 43 Sekunden bei einer Integra-256+ Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
|||
|