Sabotageprogrammierung Terxon MX
|
14-01-2018, 00:56
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Sabotageprogrammierung Terxon MX
Hey perfekt ; Du kannst mit nem Messgerät umgehen. Daumenhoch.
Roto MVS jupp. Die Fremdfeldschutzkontakte von Roto wolltest nicht einbauen lassen? .... Also gleich vorweg: Die Einstellungen bleiben auch bei spannungsloser Anlage gespeichert solange du keinen Werksreset mit Code98 machst. Dann sind alle Einstellungen hinüber. Womit wir jetzt beim Downloader wären. und damit solltest dich auf jeden Fall beschäftigen. Sodala jetzt zum Hochfahren: Zuerst immer den Akku anstecken und dann die Netzversorgung. ... Wenn die Anlage auch nach dem Überbrücken der Zoneneingänge 5-8 nicht ihr Saboproblem vergisst, was ich auch vermute, wirst nicht über einen Werksreset hinwegkommen. Manual Seite 74. Kann sein dass die sich von 5-8 verlaufen hat und auf einen DEOL Tripp ist und auch deswegen den Saborabbel hat. Nur mach dir keinen Kopp das ist das DIY Lehrgeld was man hierfür bezahlt und du lernst die Anlage richtig kennen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste