du wirst diesen Fühler sicher nicht im, sondern am Rauchrohr anbringen, quasi als Anlegefühler. Hier wird der angegebene Temperaturbereich ausreichen, ausser du krachst den Ofen derart voll, dass das RR eben mehr als 200 Grad erreicht. Meiner Meinung nach wird das ausreichen, im Zweifel kannst du das Kabel ja nochmals mit Silikonschlauch schützen.
edit habs mir Interessehalber noch mal angeschaut. Es schaut ja tatsächlich so aus, als ob das da reingepfrimelt werden soll. Frage als nächstes: wie befestigen, wie abdichten, an welcher Stelle im RR. Ich würde es als Anlegefühler kurz hinter dem RRStutzen anbringen und dann das Schaltspiel testen. Den MK vom System kannst du durch den PG ersetzen. So die Theorie. In der Praxis wird das so ausgehen, dass du bei einem Eingriff in das System die Zulassung verlierst. Wie immer bei Eingriffen in die "vorgesehene Betriebserlaubnis, da gibts massig Beispiele für. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|