Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung
|
04-12-2016, 18:23
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung
Die Fragen, die mich bei solchen Aussagen beschäftigt ist, wie kann man die Aussage beweisen.
Als Versuch haben wir damals mehrere wassergefüllte Schlauchwaagen benutzt , die wir als U- Rohr verwendet haben, an beiden Seiten war eine Zollstock befestigt. Eine Seite der Schlauchwaage war immer im Gebäude, die andere war an der Außenwand. Vorausgegangen war eine Einmessung des Gebäude mit dem sogenannten Meterstrich ( Meterriss). Nur wurde bei verschieden Windgeschwindigkeiten der Druckunterschied ermittelt. Es musste immer sichergestellt sein, das immer ein Unterdruck gegenüber der Außenluft vorhanden war. Wir mussten den Messbereich der Sensoren festlegen um eine optimale Empfindlichkeit zu haben. Ein Türenschlagen hat uns nicht gestört. Das ist ein Labor mit regem Betrieb. Solange ich bei dieser Abteilung war hatten wir auch für diese Anlage immer die Wartungsaufträge, danach war ich für dieses Arbeitsfeld nicht mehr zuständig. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 03-12-2016, 17:42
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - megagramm - 04-12-2016, 12:32
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Funkalarmprofi - 04-12-2016, 14:49
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 04-12-2016, 15:43
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Funkalarmprofi - 04-12-2016, 16:53
RE: Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung - Mechaniker - 04-12-2016 18:23
|