Honeywell /effeff Anleitung 561-M8
|
15-12-2016, 21:35
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8
Sabo ohne Linie bedeutet Signalgeberüberwachung oder Blockschlossüberwachung. Es sei denn, der damalige Errichter hat den Deckelkontakt der Zentrale auf eine dieser Überwachungen gelegt. Falls die Sabo durch Betätigen des Resettasters auf der Rechnerplatine nicht weggeht, Aussenmelder bzw Blockschloss prüfen. Ein genaues Auslesen wäre nur mit einem "Mobilen Programmiergerät" möglich. Falls nicht zur Hand, nacheinander die Anschlüsse für die Sirenen, Blitzlampe, s/u-Anschluss und Bohrschutz abziehen (zwischendurch ein Reset). Wenn nach Abziehen des entsprechenden Steckers kein Summer ertönt, lag daran der Fehler!
LG heydim |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Stephan45 - 09-12-2016, 13:07
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Herki - 09-12-2016, 17:22
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Stephan45 - 13-12-2016, 09:40
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - funkistnichtalles - 13-12-2016, 09:59
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Stephan45 - 13-12-2016, 10:24
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - funkistnichtalles - 13-12-2016, 10:30
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Stephan45 - 13-12-2016, 10:56
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Alarmstrippe - 13-12-2016, 18:51
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - Stephan45 - 14-12-2016, 11:00
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - M-d-ley - 14-12-2016, 12:47
RE: Honeywell /effeff Anleitung 561-M8 - heydim - 15-12-2016 21:35
|