Hallo
Eigentlich ist hier die Verwendung der Relaisplatine gar nicht notwendig. Die braucht ja auch Strom.
Ich nehme an, Innen und Aussensirenen gehen immer gemeinsam an.
Dann kannst Du auch alle Sirenen an einen Relaiskontakt der Zentrale hängen.
Wenn die restlichen Melder(BWM+Rauch) weniger als 150mA aufnehmen, dann kannst du auch das zusätzliche Netzteil weglassen.
Wenn Du doch ein externes Netzteil verwenden willst, dann sollte es auch bei Stromausfall mittels Akku weiterlaufen können.
Deine Ansteuerung zum Raspberry könntest Du auch sicher nur mit den Transistorausgängen machen, oder?
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Sektionschef - 11-12-2017 07:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 1.544 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 788 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 5.088 11-06-2022 22:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.033 21-01-2020 19:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.918 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.217 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 3.886 29-12-2017 07:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 5.326 06-11-2017 07:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.959 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 1.975 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste