Hallo,

also die Zentrale hat flgende Grenzwerte

125mA ohne LAN betrieb
85 mA mit LAn Betrieb.

Du kann auch mehr Strom entnehmen. Das ist garkein Problem.

Warum dann die Begrenzung?

Die Norm EN-50131 Grad 2 setzt vorraus, dass dei Anlage inm Falle eines Stromausfalles, mindestens 12 Stunden per Akku betrieben werden muss. Dies ist begrenz durch den 2,2 Ah Akku. Im Alarmfall kann die Zentrale bis zu 1 A liegfern.

Mit Deiner externen Lösung kannst Du zwar mehr Strom liefern, aber Du verlierst die Überwachung des Akkus der Reservestromversorgung.

DEr Nachteil den Du Dir einbaust ist, das Du ein geerdetets Zusatzteilnetzteil an die Potentialfreie Alarmzentrale anschließt und mindestens der Masse Anschluss muss verbunden sein. Damit kannst Du Dir ganz einfach zusätzliche Probleme einhandeln.

Den Pluspol darfst Du unter kleinen Umständen verbinden. Du riskiertst einen Totalschaden der Alarmzentrale.

Es ist ein Irrtum anzunehmen, das die Zentrale den Strom anzeigen kann, den das Reserve-Netzgerät liefert. Es wird nur der selbst gelieferte Strom gemessen.

Für solche Fälle gibt es halt das 120Z Modul. Für mich persönlich, ist das Geld an der falschen Stelle einsparen.

Gruß Tim

Gruß Tim

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Bus Stromversorgung - Daniel J - 06-06-2018, 09:22
RE: Bus Stromversorgung - timbaum - 06-06-2018 11:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile Bus Außensirene Dauer optisches Signal AaronK 2 1.137 27-02-2023 20:46
Letzter Beitrag: AaronK
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 10.514 24-02-2021 17:58
Letzter Beitrag: peteralarm
  JA 118M Bus Sammelmodul Ema2412€ 3 3.561 11-11-2019 16:38
Letzter Beitrag: Ema2412€
  Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage tom13 2 2.654 02-03-2015 16:51
Letzter Beitrag: tom13
  Jablotron 100 Terminierung Bus MoritzH 1 3.091 11-02-2014 13:45
Letzter Beitrag: Grisuge



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste