Du kannst Linientyp NO (Normally Open) oder NC (Normally Closed) über DLOADX konfigurieren, dann müssen und dürfen auch keine Widerstände in die Linie eingebaut werden.

Wenn dir aber dein "Handwerker" während des Toilettengangs den Kontakt vom Gästeklofenster brückt oder unterbricht (je nachdem ob NC oder NO), wirst du das u.U. erst erfahren, wenn die Bude schon ausgeräumt ist. Wink

Bei widerstandsüberwachten Linien (Standard ist 1,1 kOhm, kann man aber auch umstellen) EOL (oder 2EOL) wird das Brücken bzw. Kurzschließen (je nach NC oder NO) als Sabotage erkannt und gemeldet.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DIY EFH , was benötige ich? - Hogend - 16-09-2019 19:57

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: Knappe Frank 3 439 16-05-2024 12:39
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Bin ich dumm? Oder: Integra "Alarm Tag"-Ausgangstyp AaronK 0 1.215 19-04-2022 18:03
Letzter Beitrag: AaronK
Shy Satel Integra als DIY Sijobo 31 16.529 27-01-2021 21:59
Letzter Beitrag: Sijobo
  Satel Integra 64 Was kann ich noch verlangen? Tobias Kluge 1 3.237 11-06-2019 17:51
Letzter Beitrag: Animal
  INT-IT (verstehe ich das richtig) heimerdinger 1 2.285 12-05-2016 19:39
Letzter Beitrag: Animal
  Wie kann ich entsperren? Hogend 3 3.995 23-02-2016 22:45
Letzter Beitrag: Hogend
  Benötige Hilfe bei der Projektierung Hogend 0 1.818 05-01-2016 23:17
Letzter Beitrag: Hogend



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste