Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
|
11-07-2018, 15:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ?
Dann musst du deinen Ausgang für das Beleuchtungs-Relais umprojektieren:
Steuere ihn mit einer ODER-Verknüpfung 2er Ausgänge (Ausgangstyp 47, logische Summe): Der erste Ausgang ist der, an dem deine Sirene hängt, der Zweite ist ein virtueller Ausgang (Ausgangstyp 24/25). Dann kommst du auch mit dem einen Relais aus. Du musst die Ausgänge über jeweils eine virtuelle Linie verknüpfen (Linientyp 8, gem. Ausgang), damit du sie als Auslöser für deinen Relaisausgang zuweisen kannst. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - selbermacher12 - 10-07-2018, 09:23
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - Hogend - 11-07-2018, 10:58
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - selbermacher12 - 11-07-2018, 11:45
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - Hogend - 11-07-2018 15:00
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - selbermacher12 - 11-07-2018, 22:02
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - selbermacher12 - 16-07-2018, 22:28
RE: Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? - Hogend - 17-07-2018, 12:21
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste