(31-10-2018 07:17)Jon Fischer schrieb:  ... TAS IP Converter unterschiedliche Hardware und Softwareversionen gibt.

IP Converter gibt es nur einen - aber Du hast oben ja von "TAS Wählgerät" gesprochen.

Ich tippe mal, Du hast ein Daitem Wählgerät 492-21 (intern) oder 495-16 (extern) hast und dieses direkt im TAS IP Converter stecken. Falls ja, dann passiert Folgendes: der TAS nimmt den Ruf den Wählgerätes an, sammelt die Daten und quittiert (er simuliert praktisch den Leitstellenrechner). Anschliessend ordnet der den Contact ID Code einer Meldelinie zu und baut über den IP Weg eine Verbindung zur NSL auf.
Wenn der Code für "Feuer" keiner Linie zugeordnet ist, dann quittiert er zwar das Wählgerät, baut aber keine IP Verbindung auf.
Das ist in dem Fall eine Aufgabe für Deinen Errichter - alleine machst Du wahrscheinlich mehr "kaputt" als Du "reparierst".