Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
17-04-2020, 19:07
Beitrag: #3
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
(17-04-2020 19:00)Sektionschef schrieb:  Hallo
Ich würde dir zum Einstieg empfehlen das Kapitel 14 Beispielinstallation genau durchzulesen. Da wird für eine bestimmte Beispielinstallation die Inbetriebnahme (Verdrahtung und Programmierung) Schritt für Schritt beschrieben.
Zu deinen Fragen: Unbenutzte Zonen können entweder mit Brücken abgeschlossen werden oder noch besser in der Progmmierung als NV(nicht verwendet) gesetzt werden.
Die 4 Leitungen des Öffnungsmelders bestehen üblicherweise aus 1 Alarmkontakt und 1 Sabotagekontakt(Loop). Wenn du ein Multimeter mit Durchgangstest hast, dann sollte zwischen 2 Anschlüssen ein permanenter Durchgang sein(Sabotage) und bei den anderen 2 der Öffnungskontakt des Fensters. Bei einer einfachen Verdrahtung kann die Sabotageleitung weggelassen werden.
MfG
Sektionschef

Erstmal Danke!
Ich verdrahte/Brügge jetzt mal die beiden Leitungen (loop) und die anderen Beiden an C01.Muss loop dann normal in die beiden Sabotage Buchsen?
C02-C08 werde ich dann erstmal Brücken , es sollen ja später alle verwendet werden.
Erstmal klein anfangen und das ganze verstehen und dann nach und nach alles verkabeln.
Das Kapitel werde ich mir nochmal genau durchlesen , vielleicht verstehe ich esdann.(Habe ich schon einmal gemacht).
Vielen Dank!!!

Gruß Marco
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen - lemmi - 17-04-2020 19:07



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste