Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge.
19-08-2021, 12:15
Beitrag: #1
Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge.
Hallo Ich benötige eine kleine Hilfestellung.
und zwar für im Raum 8x5 Meter mit der Raumhöhe von 3 Meter haben wir eine abgehängte Decke.
Der Deckenbereich ist durch Unterzüge auf 4 Kleinfeldern aufgeteilt. Also jeweils 2x1 Meter.
Unterzugshöhe 40cm.
Die abgehängte Decke wird 10 cm von Unterzug entfernt. Also der Abhangbereich hat insgesamt 50cm.

Muss ich für jedes Feld eine separate Brandmelderüberwachung vorsehen?
Ich bin der Meinung, dass es nicht gefordert ist und mit einem Melder kann ich 96m² überwachen.
Oder ist irgendwas in der 0833-2, was dieser Abstand von 10 cm zw. Unterzug und Abhangdecke als Ausschlagskriterium sieht und mir nicht bekannt ist?