kein Problem. Wichtig ist halt das Notstromakkus in Zentralen regelmäßig überprüft und ggf. getauscht werden. In der Regel sollte man diese nach 4,5 -5 Jahren rausschmeißen. Sollten sie vorher schon Veränderungen der Form haben, warm werden, etc. müssen sie raus, da es sich dabei dann um eine potentielle Brandgefahr handelt. Am einfachsten misst man den Akku unter Belastung, bricht die Spannung dabei ein ist der Akku defekt und muss ersetzt werden. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|