Vermisste Funktionen in der Daitem Diehl D-Control
|
07-10-2015, 06:55
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Vermisste Funktionen in der Daitem Diehl D-Control
Der DC634 wird immer dann eingesetzt, wenn Du einen Schlüsselschalter oder ein Riegelschaltschloss benutzen möchtest ... statisch deshalb, weil der Eingang, der den Scharf- Unscharf Befehl auslöst, statisch ist (also Kontakt offen bzw. Kontakt geschlossen). Zusätzlich kannst Du einen Glasbruchmelder, eine drahtgebundene Sabotage und bis zu 3 Reedkontakte anschliessen.
Bei der DC636 wird "intern scharf" über das Menü eingestellt - extern scharf / unscharf geht nur über den Eingang 11, 12, und 13. Die DC643 war eigentlich das Bedienteil für die D-Compact und ich kann mich nicht erinnern, dass man bei diesem System überhaupt intern scharf schalten konnte. Am einfachsten wäre es, wenn Du Dir die Fernbedienung DC612 besorgst - da kann man festlegen, ob intern und extern geschalten wird. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
D-Control | david04 | 0 | 2.927 |
25-11-2016 21:59 Letzter Beitrag: david04 |
|
Daitem D-Control Div. | david04 | 3 | 5.538 |
26-02-2014 07:47 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
|
Daitem D-Control Batterie Ausfall | macke500 | 0 | 3.711 |
03-11-2012 13:29 Letzter Beitrag: macke500 |