Guten Tag,
Seit einer Woche Habe ich nun endlich eine Terxon MX. Habe folgendes Problem möchte die BW8030 als variante drei Verkabeln und über die Zusätzlichen Ausgänge 1 und 2 Speicher und Gehtest ansteuern. Verkabelung ist kein Problem Aber aus der Jumperstellung und der Tabelle für die Zusatz Ausgänge werde ich nicht schlau Gesamte Anlage läuft Verdrahtung als Deol Zonenüberwachung. Ich weiß dass der BW8030 eine eigene Gehtest Funktion hat. Da ich aber genug Kabel gelegt habe Will ich es auch vom Bedienteil steuern. Muss beides über die Zusatz Ausgänge ansteuern. Währe für Hilfe sehr dankbar. Habe leider nach langer suche hier im Forum keine passende Antwort für meine Frage gefunden |
|||
10-02-2014, 15:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Alarmspeicher u. Gehtest über Zusatz Ausgänge
Aloha (Hawaii), 21tomek.
Mir macht es ja Spaß auch mir unbekannte Komponenten kennenzulernen und anstatt der üblichen RTFM Empfehlung Lösungen versuchen zu finden. Doch trotz längere Stocherei im WWW-Dschungel will es mir nicht gelingen eine brauchbare Installationsanleitung zu finden. Die einzige PDF über diesen BW8030 ist ein lieblos kopierter winziger Zettel in mehreren Sprachen auf lesbare Schrift vergrößert ca. 1 m breit mit einer traurigen Skizze am Ende. Bei Abus gefunden. Bei wem auch sonst ! Hättest Du eventuell etwas Besseres zum studieren ? Gruß Manfred |
|||
16-02-2014, 00:44
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Alarmspeicher u. Gehtest über Zusatz Ausgänge
Ich habe bei einer zu erweiternden Anlage gerade dasselbe Problem und ärgere mich über die teilweise sehr "bescheidenen" mitgelieferten Beschreibungen.
Ich möchte erreichen, das derjenige Melder blinkt, welcher als erster ausgelöst hat. Die in der super klein gedruckten Anleitung beschriebenen Jumpereinstellungen verstehe ich nicht so richtig, offensichtlich soll aber der "Gehtest"Jumper des Melders auf jeden Fall offen bleiben, um diesen von der Anlage aus zu steuern. Momentan blinken zwei Melder ständig, wenn ich die Anlage auf Gehtest schalte. Ich werde mir in der kommenden Woche die Zeit noch mal an's Bein binden und ein bischen testen. Ich glaube nämlich man muß den OP3 Ausgang der Anlage nicht auf 05-Gehtest sondern auf 03- Aktiv Stabil einstellen um den gewünschten Effekt zu erzielen ( Funktion 83 , Seite 72). Wenn ich etwas herausgefunden habe, werde ich es hier posten. |
|||
17-02-2014, 21:26
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Alarmspeicher u. Gehtest über Zusatz Ausgänge
So, jetzt hoab i´s.
Also - wenn´s noch jemanden interessiert - ich hab heut noch mal ein bischen an der von mir betreuten Anlage herumgedoktort. (Stress-Fluch!) Nachdem ich nach ca. 3 Stunden Selbsttest mit Mordgedanken verzweifelt beim Kundendienst anrief und dieser mir sagte, ich solle die mitgelieferte Installationsanleitung der Triplex-Melder doch einfach in die Mülltonne treten, hab ich mit dessen Hilfe die Lösung gefunden. Also - um den Melder, der als erster den Alarm ausgelöst hat zum blinken zu überreden, einfach folgendes tun: -Im Melder Jumper G (LED) stecken um LED-Anzeige generell zu aktivieren. -Jumper K (Gehtest) muss offen sein. -Steckbrücke I auf 0Volt stecken. -Alle Gehtest-Eingänge (Klemme 2 im Melder) miteinander verbinden - aber nicht in der Zentrale auflegen. -Alle MEM-Eingänge (Klemme 1 im Melder) miteinander verbinden und in der Terxon-MX Zentrale auf Klemme OP3 legen (Die Schaltung 2 in der Anleitung der Melder!) -In der Programmierung der Zentrale, Punkt 083, den OP3 auf 02! (Aktiv folgend) setzen. Ergebnis: Im Alarmfall blinkt nun tatsächlich der Melder, welcher als erster eine Bewegung erfasst hat! Wichtig: Die Rückstellung des Blinkens erfolgt erst, nachdem die Anlage 1x erfolgreich scharfgeschaltet und wieder unscharfgeschaltet wurde. Der Gehtest im Melder wird wohl gar nicht gebraucht, die Zentrale macht den auch ohne den Anschluß. Auf den Streß erst mal einen Fisibubele! - |
|||
18-02-2014, 05:31
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Alarmspeicher u. Gehtest über Zusatz Ausgänge
Für diesen großartigen Erfolg und mutige Tat auch noch mit dem Drachen der Abus Serviceline zu kämpfen
kann ich dich Kraft meines mir selbst verliehenen Amtes zum Terxonritter schlagen. Erhebe dich Sir Micha68 und hilf uns weiter so im Kampf gegen die dunklen Geheimnisse in der Abusburg. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|