Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
|
04-12-2016, 11:19
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
So aus dem Lameng: ggf. Nebel?
Der reflektierte Strahl wird bei aufkommendem Nebel ganz langsam immer schwächer reflektiert. Dann ab einem bestimmten Punkt steigt die Lichtschrankenelektronik aus. Anders, als bei einer plötzlichen Strahlunterbrechung, die das Auslösekriterium ist. LG Jörg |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - wadi1962 - 04-12-2016, 10:30
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - alarmforum-Nutzer - 04-12-2016 11:19
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - funkistnichtalles - 04-12-2016, 11:36
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - wadi1962 - 04-12-2016, 11:49
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - funkistnichtalles - 04-12-2016, 12:02
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - wadi1962 - 04-12-2016, 12:15
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Ich und meine Sonderfälle | 5624 | 12 | 4.840 |
01-08-2022 13:26 Letzter Beitrag: ToWo |
|
Kennt jemand diese GMA? **SOLVED** | wotohr | 3 | 4.104 |
19-02-2018 09:53 Letzter Beitrag: wotohr |
|
Lichtschranke anstatt Bewegungsmelder | MaWe | 4 | 7.363 |
09-10-2017 17:13 Letzter Beitrag: Mechaniker |
|
Welche Anlage erfüllt meine Anforderungen? | Vitamin_B | 2 | 3.406 |
03-12-2014 20:03 Letzter Beitrag: Vitamin_B |
|
Wer kennt diese EMA ?? | Bastard123 | 2 | 5.049 |
09-08-2012 21:48 Letzter Beitrag: Bastard123 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste