Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
12-12-2016, 19:20
Beitrag: #6
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
Ein DS6750 und nur das DS6750 kann in Altanlagen als BUS2-Gerät einhängen und über USB bzw. IP parametrieren. Alles weitere steht in der Winfem Advanced Anleitung zum DS67x0.

Beim DS7700 geht es nicht, dieses kann in der alten Anlage als BUS2-Gerät nur als reines ISDN-Gerät betrieben werden. Konfigurationen, die über Winfem Advanced im DS hinterlegt werden, werden von der Zentrale wieder überschrieben.
Um ein DS7700 als IP-Gerät in einer Altzentrale zu betreiben, darf es keinerlei serielle Verbindung geben und die Ansteuerung des DS muss parallel erfolgen. Hier liegt die komplette Konfiguration dann in den Geräten getrennt vor.