Keine Ausgangsverzögerung
|
12-01-2017, 12:36
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Keine Ausgangsverzögerung
Hallo,
ich habe eine FUAA50000 Anlage Version: v2.00.00 Leider funktioniert bei den Melder der Eingangstür die Ausgangsverzögerung nicht. Wenn ich die Anlage aktiviere wir sie gleich scharf geschalten ohne Ausgangsverzögerung wenn ich das Haus danach verlasse wird die Eingangsverzögerung aktiviert und der Alarm geht los. Einstellung: siehe Anhang Bitte um Hilfe Danke Felix |
|||
12-01-2017, 17:44
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Keine Ausgangsverzögerung
Hallo,
setzt mal den Teilbereich Typ Ein-/Ausgang (Errichteranleitung Seite 79). Die Aussen-Sirene darf in Deutschland max 3min an sein. Wie schaltest du scharf? Funk-Bedienteil??? Wenn ja, muss du dort die Sofort Aktivierung raus nehmen (Seite 58). |
|||
13-01-2017, 08:01
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Keine Ausgangsverzögerung
Hallo,
danke mal für die Info das die Aussen-Sirene max 3min an sein darf. Ja, das war die Lösung, beim Funkbedienteil war der Haken für „Sofort Aktivierung“ gesetzt. Danke für die Hilfe Felix |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Ausgangsverzögerung | andreasheller | 3 | 5.154 |
24-10-2015 12:48 Letzter Beitrag: Gärt |
|
Problem bei der korrekten Einstellung der Ausgangsverzögerung | DOC-TK | 4 | 4.875 |
09-08-2015 18:12 Letzter Beitrag: DOC-TK |