05-12-2017, 09:03
Beitrag: #13
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000
Hallo
1.) Ja. Die Tamper-Anschlüsse der SG1250 kannst du direkt an COM/AT anschliessen. Solltest du allerdings weitere Sabotagekontakte von anderen Meldern auch nutzen wollen, dann müssen diese alle in Reihe an COM/AT angeschlossen werden.
2.) C1,Nc1 und No1 sind ja nur ein potentialfreier Relais-Wechselkontakt. Also im Ruhezustand ist C1 mit Nc1 verbunden und C1 mit No1 getrennt. Wenn der Ausgang aktiv ist(im Alarmfall) dann ist C1 mit No1 verbunden und C1 mit Nc1 getrennt. Mehr passiert da nicht. Damit die Sirene aber am C1 +12V oder 0V bekommt, müssen +12V und 0V an Nc1 und No1 angelegt werden und das wird dann im Alarmfall durchgeschaltet. Bei der SG1250 ist es ähnlich, da benötigst du zumindest 0V an No1, um im Alarmfall den Eingang -HI(oder -LO) auf 0V schalten zu können.
3.) OP1 und OP2 sind Relaisausgänge und wie schon erwähnt bilden jeweils Cx,Nox,Ncx einen Wechselkontakt. Op3 ist ein Transistorausgang, der hat keine Wechselfunktion sondern kann nur seinen Ausgang auf 0V ziehen.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Sektionschef - 05-12-2017 09:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 1.784 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 880 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 5.156 11-06-2022 22:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.084 21-01-2020 19:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.956 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.262 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 3.928 29-12-2017 07:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 5.376 06-11-2017 07:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.996 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.006 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste