Lieber Sektionschef,
danke vielmals für Deine schnelle Hilfe und die ausführliche Erklärung. Wenn ich bei der SG1250 die beiden Tamper Ausgänge auf COM und A/T lege, dann hole ich das 0V für No1 und No2 (zum Schalten von C1 bzw. C2) auch über einen der beiden Tamper Ausgänge, d.h. ich verbinde bspw. einen Tamper Ausgang mit 0V, mit A/T, mit No1 und mit No2, während C1 mit HI und C2 mit LED verbunden wird?

Könnte ich auch die akustische Sirene der AZSG10000 auf OP2 legen und damit die Außensirene nach der Innensirene aktivieren (durch entsprechende Programmierung/Zeitverzögerung). Die Idee dabei wäre, bei einem Fehlalarm genügend Zeit zu haben, die Anlage zu deaktivieren, bevor die Nachbarschaft "unnötig" alarmiert wird?

Mir ist klar, dass damit die LED Funktion der Innensirene "Anzeige Scharfschaltung" wegfällt und die LED natürlich im Alarmfall auch nur gemeinsam mit der Außensirene "startet"?

Danke noch einmal für Deine Hilfe!
lg
Daniel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 - Danisto - 05-12-2017 17:32

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 1.777 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 876 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 5.143 11-06-2022 22:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon S: Verdrahtung so korrekt? Max Imal 3 3.079 21-01-2020 19:25
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.950 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.257 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 3.921 29-12-2017 07:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Verifizierung meiner Terxon SX Alarm Verdrahtung d4rkdr4g0n1 1 5.370 06-11-2017 07:18
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.995 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.004 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste