HB48 mit MB48 getauscht
|
15-03-2017, 08:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: HB48 mit MB48 getauscht
Hallo M-d-ley,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die MG Eingänge überprüft: Sind alle mit 12k abgeschlossen gewesen, bis auf die MG Eingänge 1 u. 2. Die waren aber nicht in der Liste der Fehlermeldungen. Habe mir nochmal die Programmierung angesehen: Von der alten Programmierung war noch eine BUS-2 Adresse für das Wählgerät vorhanden, die hatte ich einfach so übernommen. Da die Prozessorplatine mit dem DS7700 via RS232 verbunden ist, habe ich die BUS-2 Adresse gelöscht. Ebenso hatte ich den in der alten Programmierung vorhandenen Eintrag BUS-2, Adr. 0 übernommen; das habe ich auch gelöscht. Dann habe ich noch das Blockschloß (eigentlich das Türanschluß-Modul) zurückgesetzt (reset-Taste gedrückt). Danach habe ich die Parameter nochmals in die Z übertragen. S3 auf ON gesetzt und RESET gedrückt. Jetzt sind die Meldungen und Anzeigen nicht mehr gekommen; auf dem Bedienteil-Display steht jetzt US. So weit, so gut. Aber: Nach Einschalten von intern-scharf lösen die im Gebäude installierten IR-Bewegungsmelder einen Alarm aus, nachdem sie eine Bewegung detektiert haben. Das war mit der HB48 nicht der Fall. Ist bei der MB48 eine spezielle Einstellung erforderlich, daß die Bewegungsmelder bei intern-scharf nicht ausgewertet werden? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste