HB48 mit MB48 getauscht
|
20-03-2017, 09:23
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: HB48 mit MB48 getauscht
Also ich habe eben mal einen blick drauf geworfen:
1. Die Leitungsüberwachung in der Allgemeinen Programmierung im Wählgerät ist bei IP und ISDN aktiv, allerdings keine IP Parameter gesetzt, also entweder du Parametrierst die IP sowie ISDN Parameter und bringst diese stabil zum laufen oder du schaltest die Leitungsüberwachung aus, wenn nicht benötigt. Damit hast du schonmal die UEG Störung weg. 2. Zum Schloss, soweit alles richtig konfiguriert, allerdings solltest du nochmal eine Zeitzone "Dauerfreigabe" einrichten, dort deine Schalteinrichtung zuweisen und der dann auch gleich noch die Funktion Scharf/Unscharfschalten geben. Was allerdings in der Vergangenheit kein MUSS war, aber mit den Releases ändert sich halt öfters mal was. Was mir nochmal aufgefallen ist: Hast du keine Bediencodes vergeben, oder wurden die einfach nicht übertragen? Führe diese Schritte erstmal aus und dann gebe mal Rückmeldung. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste