Danke, habe den Hinweis verstanden.
Irgendetwas klemmt noch bei der Einstellung: Der Kompakt - Alarm (Sirene mit Blitzlampe) macht keinen Mucks bei einem Alarm; wird am LCD-Bedienteil angezeigt. Aus "Lärmschutzgründen" habe ich für die Tests den Anschluß SIR2 (der Anschluß für die Außen-Sirene) mit 12k1 abgeschlossen und daran ein Messgerät angeschlossen. Stand immer unverändert (egal ob Alarm oder nicht) auf ca. 6V. Aber auch die Blitzlampe verweigerte ihren Einsatz. Programmierung Analogeingänge: MG-Nr. 63, Überwachung Sirenen, HB:0, 40% MG-Nr. 64, Überwachung Blitzlampe, HB:0, 40% Analogausgänge: MG-Nr. 61, PA7, SIAB, HB:1 MG-Nr. 63, PA9, SIAB, HB:1 und bei den MG: MG1, SabotageMG, HB:1, UB:0, Verz. 0s, "Außensirene, Sabotage" Habe ich so von der alten Programmierung übernommen. An PA7 ist eine Innen-Sirene angeschlossen. Die löst kurioser Weise aus, wenn externscharf eingeschaltet ist. Wenn ich den 12k1 R als Abschluss auf SIR2 stecke wird allerdings ein Sabotagealarm ausgelöst. Ist bei der MB48 da irgendwo noch ein extra bit zu setzen, damit alles wie vorher läuft? |
|||
|