Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
|
01-04-2017, 21:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
Hallo,
mal ne vielleicht blöde Frage: Die zwei Feinsicherungen der TerxonMX auf der Platine sind ja im 12V-Betrieb. Müssen es dann auch 12V Sicherungen sein (sofern es die überhaupt gibt) oder sind das eigenlich 250V - G-Sicherungen (F2A 250V bzw. F1A 250V)? Gruß Florian |
|||
01-04-2017, 21:36
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
Flink 1A und Flink 2A bis 250V.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
01-04-2017, 23:18
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Welche Feinsicherungen in der Terxon MX
> Müssen es dann auch 12V Sicherungen sein
Nein Berti. Eine Sicherung ist nur an die Ströme in mA oder A und ob sie ‘F’link, normal ‘M’edium oder ‘T’räge bei Überschreitung des festgelegten Wertes reagieren soll. Die Spannung ist bis zu einem bestimmten Wert wurscht und wird nur bei Hochspannung ein Thema. Die F 1 Ampere Sicherung ist für die 12 V Aux (tatsächlich ca. 13,7 V) und die F 2 Ampere für den Akku. Beide Typ ‘Flink’ ! Gruß Manfred |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Welche GBM Terxon | DanielS | 2 | 1.653 |
01-03-2021 05:48 Letzter Beitrag: DanielS |
|
Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? | kermit330ci | 3 | 2.401 |
11-12-2017 07:19 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Terxon MX / welche Bewegungsmelder? | WolframS | 1 | 3.354 |
26-11-2013 22:13 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
Welche Öffnungsmelder für Terxon MX in neue Fenster einbauen | chris.12 | 6 | 11.889 |
11-10-2013 08:19 Letzter Beitrag: PTSS |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste