(19-07-2017 15:54)2xtream schrieb: Kann ich eine drahtgebundene Sirene so anschließen, dass diese im Alarmfall nur angeht wenn das ganze System scharf ist, also Bereich C? (wenn es eine Lösung gibt auch gerne über Umwege)Hallo, Mir würde dazu folgender Ansatz einfallen: Bei einem nichtgeteilten System kann Ausgang PGX/PGY mittels 250 auf "0 alles gesichert" programmiert werden. Ich würde es so verstehen, dass dieser Ausgang dann immer dann schaltet, wenn Gesamtscharf aktiviert wurde. Wenn man nun an diesen Ausgang ein Relais mit Schliesserkontakt anschliesst und diesen Kontakt in Serie mit dem Alarmausgang EW oder IW verdrahtet, dann würde die Sirene eigentlich nur im Falle von Gesamtscharf angehen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|