Problem an Complex 400H
|
14-10-2017, 18:29
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Problem an Complex 400H
Hallo, ich hatte heute einen Alarm auf der MG 2 BWM dieser hatte aber keine Auslösung angezeigt (LED im Melder), also habe ich am BT400 im Errichtermenü die AD-Werte anzeigen lassen, da viel mir auf das auf MG 2 sich die Werte zwischen 11123ohm bis ~16000 ohm hoch und runter zählen ?... Darauf hab ich die Zentrale geöffnet und den Stecker der MG 2 gezogen und geschaut größer 50 kohm, dann wieder drauf und wieder sprangen die Werte hoch und runter dann hab ich MG 1 abgezogen Bingo Sabo BWM, nun bekomme ich keine richtigen Werte mehr Angezeigt auch nach reset (auf der Masterplatine) und ach nach einem Kaltstart, hab ich mir jetzt die Eingänge zerschossen, alle auch auf der MG-TA ? ich hoffe nicht. Hat jemand ne Idee
|
|||
14-10-2017, 21:31
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
Hast du mal die A/D Werte eingestellt?
Errichtermenue. Normal bekommt man die Complex nicht kaputt. |
|||
14-10-2017, 23:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
ich vermute es liegt ein Leiterbahnbruch vor da sogar die MG der MG/TA Platine momentan ca 20kohm anzeigt obwohl alle mit 10 kohm abgeschlossen ich hab erstmahl alle (konventionelle) Melder auf den Slave gehangen.
|
|||
19-10-2017, 19:15
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
Ich hatte mal ein defektes Flachbandkabel zu einer MG Erweiterung, da kamen auch komische Werte bei A/D.Mit dem Multimeter war aber alles in Ordnung.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
|||
20-10-2017, 17:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
ich werd morgen oder übermorgen mal den Master komplett abklemmen und unter die Lube nehmen vieleicht finde ich den übeltäter und kann noch was richten, sonst muss halt mahl ne neue (gebrauchte) Master angeschaft werden, es läuft momentan alles ohne Falschmeldungen über den Slave
|
|||
21-10-2017, 17:04
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
So ich hab mir den Master raus geschraubt, auf den Tisch gelegt Parameter so angepasst das keine Sabo usw. komt, BT400 angeschlossen und MG 1- 16 mit jeweils 10 kohm bestückt und nun zeigt mir das BT400 unter A/D-Werte folgendes:
MG: 1, 2, 3, 10, 15 jeweils 50k (1023) MG: 4 flimmert zw. 15,815 u 15,7.. (799 u 800) MG: 5, 6, 9, 12, 14, 16 jeweils flimmern zw. 16,327 u 16,433 (804 u 805) MG: 7, 11, 13 jeweils 16,540 (806) MG: 8 17,436 (813) |
|||
28-10-2017, 20:18
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
Ich habe als nächstes mal das neue Update 31.65 eingespielt aber es prachte nix, also noch mahl 256,50 für einen gebrauchten Master mit Neuem S10 Gehäuse (e..y) bezahlt und heute ausgetauscht und sie da es lauft alles wieder.
Ich habe auch das gefühl das die Bedienteile etwas schneller gewurden sind gut der ''Alte'' hatte version 11.xx der ''Neue'' hatte 16.xx (Auslieferungsstand) wer weis vielleicht hab ich auch nur Hallos. Was mir noch aufviel das auf dem MBT 240 jetzt auch die Zeit und das Datum angezeigt werden (wenn mann Esc Taste druckt) ich meine das war bei 30.64 noch nicht. Na dann mal schaun was ich mit dem ''Alten'' Master anstelle bis auf die Konventionellen Melder Gruppeneingänge läuft das ding ja noch. |
|||
28-10-2017, 22:09
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
Zitat:Na dann mal schaun was ich mit dem ''Alten'' Master anstelle bis auf die Konventionellen Melder Gruppeneingänge läuft das ding ja noch.Ich hoffe nichts Produktives mehr, die Platine ist durch. Ich würde mal ganz stark behaupten, dass selbst Telenot die direkt aussondern würde, wenn die diese zur Reparatur erhalten. Wenn das Ding mit einer 11 ausgeliefert wurde, hat der Master jetzt sechs bis sieben Jahre weg, dafür würde kein Hersteller mehr irgendeine Garantie übernehmen. Es gab einige Zeit ein paar Bedienteile, die einen Schuss weg hatten, das lief dann aber meist zusammen mit einer ÜE, die auch nicht ganz sauber lief und man merkte es erst beim Fernzugriff. Zum MBT kann ich nichts sagen, bis auf zwei Rauchmelder hab ich diesen Funkkinderkram nicht. |
|||
28-10-2017, 23:49
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Problem an Complex 400H
Oh ja sechs bis sieben Jahre kann gut sein, wenn ich mich richtig erinnere hab ich die vor etwa vier Jahren für ca. 170 gebraucht gekauft und schon x mal erweitert und rumgeschraubt.
Zum MBT das hab ich mir der Bequemlichkeit zugelegt. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste