Typbestimmung unbekannte Alarmanlage
|
14-12-2017, 19:01
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Typbestimmung unbekannte Alarmanlage
"Also nach Kondensatoren sehen mit die blauen Teile nicht aus.
Da würde ich eher auf Varistoren tippen." Zitat LZ 461 Kondensatoren baut man ein, wenn man verhindern will, dass eine Magnetfeldänderung jedes mal durch die Meldelinie auslöst, weil die Spannung zusammen bricht oder steigt. Die Meldelinien arbeiten mit einem Konstantstromquelle. Da bleibt die Spannung am Karteneingang für einige Millisekunden anstehen. Dies ist logisch, weil der Karteneingang der Bosch vier Spannungen als Ereignisse verarbeitet, 0-3V Sabotage Kurzschluß Kabel 4-5V zu Meldung 8-9V auf Meldung 10-12V Sabotage Kabel abgeschritten offen Varistoren nimmt man, wenn man mit Überspannung rechnet. Es ist richtig, dort sind Varistoren eingebaut,diese sind aber nicht in den Schaltplänen eingezeichnet. Entschuldigung für die falsche Information. |
|||
|