Sirene an Terxon MX anschliessen
15-10-2012, 15:29
Beitrag: #1
Sirene an Terxon MX anschliessen
Hi Leute,

ich habe an der Terxon MX eine einfache Sirene mit +/- angeschlossen.

In der Installationsanleitung auf Seite 28 heißt es dazu: "Wenn Sie keinen externen Signalgeber verwenden wollen, müssen Sie eine Drahtbrücke zwischen TR und Masse (0V) der Alarm-zentrale setzen."

Datt geht aber nicht. Man muss trotzdem Brücken setzen, und zwar:

Brücke zwischen 0 Volt und TR
Brücke zwischen C1 und 0 Volt
Sirene plus an +12 Volt
Sirene minus an NO1
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
15-10-2012, 15:36
Beitrag: #2
RE: Sirene an Terxon MX anschliessen
(15-10-2012 15:29)Fred71 schrieb:  ...Brücke zwischen 0 Volt und TR...
Das ist aber nicht zu empfehlen! Oder willst Du Deine Außensirene wirklich ohne Sabotagesicherung betreiben?


(15-10-2012 15:29)Fred71 schrieb:  ...Brücke zwischen C1 und 0 Volt
Sirene plus an +12 Volt
Sirene minus an NO1...
Na ja, das ist ja auch die empfohlene Beschaltung, wenn Du die Sirene über Relais 1 betreiben willst.

(15-10-2012 15:29)Fred71 schrieb:  ...Datt geht aber nicht...
Huh
Natürlich musst Du die Sabotagebrücke 0V - TR setzen, wenn Du KEINE Außensirene verwendest.
Und wenn Du die Sirene über Relais 1 betreiben willst, musst Du die natürlich auch dort anschließen. Da es sich um ein potentialfreies Relais handelt, benötigt es selbstverständlich auch "eine Brücke" zur Versorgungsspannung.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-12-2012, 17:31
Beitrag: #3
RE: Sirene an Terxon MX anschliessen
hallo, bin auch gerade dabei eine terxon mx zu verkabeln, möchte daran eine außensirene mit blitz, die sg1650 und eine innensirene sg1250 anschließen. ist es möglich einfach alles doppelt an die ausgänge der mx zu klemmen, also jeweils für die innen und aussensirene die gleichen klemmenanschlüsse zu nehmen? Sabotage TR und 0V; 0V für die LED der Innensirene und 12V der Innensirene an OP3 (laut MX Anleitung). An diese Anschlüsse kann ich doch dann auch die Aussensirene plus Blitz anschließen oder ist das nicht möglich?

mfg ronny
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
28-12-2012, 10:50
Beitrag: #4
RE: Sirene an Terxon MX anschliessen
Nein. Der OP3 Ausgang ist im Ruhezustand +12 V , schaltet bei Aktivierung auf Null und ist auch nur mit 0,5 A belastbar. Die sg1650 braucht 0,75 A bei Blitz & Geheul. Das geht nur über externe Strom- und Relaisversorgung. Gruß. Manfred

Nachtrag - die 8 zusätzlichen Ausgänge lassen sich mit Code 159 invertieren, OP3 leider nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 725 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.320 09-02-2020 19:42
Letzter Beitrag: megagramm
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 2.916 02-10-2019 19:50
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 4.820 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  externes Wählgerät anschliessen Dowi.do 0 1.611 31-08-2018 11:31
Letzter Beitrag: Dowi.do
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 19.176 06-12-2016 11:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 7.115 28-03-2016 15:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 5.317 04-03-2016 20:43
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 3.925 05-02-2016 14:54
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  Terxon MX mit interner und externer Sirene Westerwald 5 4.502 14-09-2015 19:21
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste