FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
12-01-2018, 09:24
Beitrag: #1
FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Hallo,

ich habe mir eine externe 13.8VDC USV mit 14Ah Akku besorgt. Damit wird die Secvest-Zentrale, das WIFI-Modul und mein Router bei Stromausfall unterbrechungsfrei versorgt.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Versorgung der Zentrale mit extern 13,8 VDC das 230 VAC-Netzteil der Secvest auch angeschlossen werden soll/kann/muss?
Aus der Beschreibung ist das nicht klar herauszulesen.
Hat jemand Erfahrung damit?

Danke für Infos.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-01-2018, 10:25
Beitrag: #2
RE: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
nur eins von beiden - wenn du 13,8V DC anschließt musst du die 230V AC wegnehmen
- die anlage kommt sonst durcheinander und bringt dir für beides einen Fehler
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-01-2018, 10:47
Beitrag: #3
RE: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Hallo Kümmel,

danke für die Antwort - dachte mir schon, dass nur ein Anschluss von beiden sinnvoll ist.

Ich verwende als USV die "Comatec AC/DC UPS 12Vdc 5A - MDSB050012"
mit 4 Stück 12V/7,2Ah Akkus, damit läuft die meine Secvest, das WIFI-Modul und mein Router bei Netzausfall mehrere Tage lang.

Folgende Info habe ich von ABUS erhalten:

Beim Ausfall der 13,8VDC des externen Netzteils schaltet die USV auf den Akku um, welcher aber auch vollgeladen nicht mehr als 12,5VDC liefert. Die Zentrale gibt unter 12,7VDC zwar den Fehler "Ext DC Eingang Störung" aus, läuft aber trotzdem weiter auf externer Spannungsversorgung. Erst wenn die externe Spannung unter 8VDC fällt, schaltet die Zentrale auf den kleinen internen 8,2VDC Akku um.

Liebe Grüsse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-02-2018, 22:17
Beitrag: #4
RE: FUAA50000 externe Spannungsversorgung DC
Hallo,

ich habe beides an der Anlage dran 230V und 13.8V, es gibt keine Problem. Bevor ich dies allerdings tat, habe ich mit dem ABUS Außendienst mal dessen Musteranlage an 230V und 13.8V gleichzeitig gelegt, um zu testen ob diese das aushält. Leider steht das wieder nicht in der Beschreibung. Funktioniert allso!
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.660 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.230 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.932 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 24.901 12-12-2021 13:47
Letzter Beitrag: megagramm
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.542 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  Keine Spannungsversorgung Micha1982 3 2.236 06-12-2021 15:37
Letzter Beitrag: megagramm
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.530 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.295 22-08-2021 17:55
Letzter Beitrag: megagramm
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.092 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 6.513 15-01-2021 00:24
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste