So, jetzt habe ich vorerst etwas Peinliches zu vermelden:
Nach dem NVM Reset habe ich die einzelnen Zonen noch nicht neu programmiert. Die Zonen 6 bis 8 sind aber auf NV gestanden. So haben diese Fensterkontakte auch nicht funktionieren können. Ist mir gestern abends noch eingefallen. Also auf SO umgestellt und alle CCT Schleifen funktionieren! Also dieser Teilbereich scheint jetzt GELÖST zu sein!!!!

Das Problem mit der COM AT Schleife der Sabotagelinie bleibt allerdings bestehen. Hier isr mir heute etwas Eifenartiges aufgefallen. Verbügle ich die Kontakte mit einem Draht ist alles OK. Stecke ich zur Verbügelung zusätzlich die Kabel der Sabotagelinie bekomme ich wieder die Fehlermeldungen (obwohl die VEbügelung noch drinnen ist?).???

Gibt es hierfür eine Erklärung?