Sabotagestörung Zone 301
|
27-02-2018, 21:01
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagestörung Zone 301
Hallo zusammen,
folgendes: Ich habe einen Drahtmelder (NC) per 2-CC Verdrahtung an Zone 301 angeschlossen. Beim Verlassen des Menüs und auf der Weboberfläche zeigt er mir aber Sabotage Störung an. Woran kann das liegen? Grüße |
|||
28-02-2018, 13:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotagestörung Zone 301
Hallo,
du mußt an der Zentrale als Errichter im Menüpunkt: System / Hardware den Zonentyp umstellen auf: "2-Draht CC". So hab ich es gemacht und funktioniert. LG |
|||
28-02-2018, 19:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagestörung Zone 301
Herzlichen Dank.
Das hatte ich noch nicht eingestellt.Werde es morgen gleich ausprobieren. Grüße |
|||
01-03-2018, 20:25
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagestörung Zone 301
Nochmals herzlichen Dank.
Hat funktioniert. Grüße |
|||
|