Jy(ST)Y 4x2x0,6 sollte ausreichend sein! Krücke bezieht sich darauf das die Anlage Verkabelt so gut wie nichts kann! Ich z.B. nutze für mein Haus eine Honywell MB 24 eigentlich auch die zweit kleinste Anlage die es gibt denoch habe ich an dieser die Möglichkeit 8 Analoge Meldegruppen direkt auf der Anlage zu nutzen sowie jeweils 63 Bus 1 und 63 Bus 2 module womit auch wieder 126 Bewegungsmelder oder Rauchmelder möglich wären oder Meldegruppen Module für bis zu 382 Analoge Eingänge, Ausgänge. Schalteinrichtungen IK 3 gehen natürlich auch über Bus 2 genauso wie Bedienteile. Programmier technich kann diese Anlage auch Dank Makros und Verknüpfungen viel viel mehr.
Auf Meiner nutze ich alle 8 Analogen Gruppen sowie 2 5MGM Module 1 IK3 Schalteinrichtung 5 Dual Bewegungsmelder 5 Innensierenen Bus1 4 Bedienteile und 15 IQ 8 Rauchmelder von Esser über Bus 2. Wie du siehst ist das mit der Abus nicht mal ansatzweise möglich und das von Abus selbst in Werbevideos propagierte montieren von einem zentralen Rauchmelder habe ich auch noch nie verstanden. Ich baue Brandmeldeanlagen ich weiß wo Melder hin gehören! Sorry das ist jetzt sehr ausführlich geworden. |
|||
|