Esser 8000C Analogring
|
16-06-2012, 14:37
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Esser 8000C Analogring
Hallo
Ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir helfen... Vor kurzen habe ich mir eine BMA Esser 8000C besorgt mit Feldbusinterface und Rauchmeldern der Serie 9200 Das ganze klappt auch soweit ganz gut mit dem Interface kann ich mit der Zentrale verbinden und sie konfigurieren. Wenn ich an das Feldbus Interface Ring Rauchmelder anschließe werden diese auch korrekt erkannt und ich kann alle Informationen auslesen. Nun zum Problem: Wenn ich die Melder an die BMZ anschließe und den Suchlauf über Tools 8000 starte findet die Zentrale keinen einzigen Melder. Richtig angeschlossen scheinen sie aber zu sein weil wenn ich einen Melder mit Prüfgas auslöse leuchtet dieser auf und in der Anlage hört man Relais klacken. Was mir komisch vorkommt ist das wenn ich den Ring direkt an das Feldbusinterface anschließe , er nur einen Strom von <0,1mA misst. Bei einem Suchlauf über die Zentrale aber selbst ohne Melder einen Strom von 5mA bzw. mit Melder 5,4mA. Das Anlaogring Modul blinkt aber normal, was laut Anleitung Betriebsbereit bedeutet soll. Könnt ihr mir helfen? Gruß Nils |
|||
19-06-2012, 14:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Esser 8000C Analogring
Ich wollte nur sagen die Anlage läuft nun das Analogring Modul war kaputt (Der Chip hatte ein Loch Oo)
Gruß Nils |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Batteriewechsel Esser 8000 und IQ8 | bat tech | 11 | 7.302 |
24-11-2020 05:56 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
Esser iq8 Control c | Jani | 0 | 5.828 |
11-10-2017 18:55 Letzter Beitrag: Jani |
|
Esser tools 8000 | Jani | 3 | 9.402 |
06-10-2017 20:27 Letzter Beitrag: SecuritySystems |
|
Esser IQ8 Sprachausgabe | Marokide | 0 | 6.964 |
29-01-2015 11:07 Letzter Beitrag: Marokide |
|
Esser 3004 BMZ - Überwachung der AE-Ausgänge | ah88985 | 1 | 5.383 |
28-08-2011 08:16 Letzter Beitrag: ah88985 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste