Batterie Brandmeldeanlage
|
26-09-2018, 12:45
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Batterie Brandmeldeanlage
Wenn es eine Brandmeldeanlage nach DIN VDE 0833 ist, wird die Brandmeldeanlage mit 230 V AC versorgt und verfügt zusätzlich über einen Anschluss für Bleigelakkus. Diese sind dann je nach Anlage und Dauer aus zu legen. Im Normalfall mindestens 30 Stunden in Ruhefall ohne 230 V Spannung + 0,5 Stunden für die Alarmierung.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein. |
|||
|