Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz
|
27-08-2019, 12:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz
Gibt mehrere Möglichkeiten:
Statt die Innensirenen auf ISG zu parametrieren, baust du eine ODER-Verknüpfung aus Alarmverzögerung, ISG und ESG akustisch. Über die Alarmverzögerung kannst du dann die Zeit einstellen, wie lange die Innensirene vorlaufen soll, ehe es dann zum Externsignalgeber geht. Alarmfolge dann einfach nicht als Int. folgend Ext. sondern Int. und Ext. ISG ist nur in der Verknüpfung enthalten, um andere Internalarme weiterhin zu signalisieren. Der AT und die Zeiten des Sicherungsbereichs müssen natürlich auch entsprechend angepasst werden, damit du bei Internalarm eine Alarmverzögerung hast. Ansonsten die sehr einfache Variante, damit die ISG weiterlaufen, wenn es auf den ESG weitergeht: Verknüpfung aus ISG und ESG akustisch und die dann auf die Innensirene legen. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H | telenot | 1 | 768 |
05-10-2023 20:16 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Alarm Auslösung | Olli0811 | 1 | 2.136 |
25-11-2016 19:34 Letzter Beitrag: 5624 |
|
UFM 260 plus externer comlock410 | triotec | 3 | 2.952 |
12-03-2016 10:46 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Complex 400h - Telenot Signalgeber | tom_1 | 1 | 3.498 |
09-08-2015 19:27 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Interner Melder und Complex 400H | jan64 | 2 | 3.562 |
21-08-2014 21:50 Letzter Beitrag: 5624 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste